樓主  發表于: 2024-02-25 10:50
圖片:
圖片:
圖片:
1臺PC屏連接2個PLC,分別用S71500,S71200,用網線連接的,2個PLC都是單獨的網線插PC機單獨的網口,組態的畫面只有S71500的PLC可以通訊上,S71200的連不上,不知道是哪個地方的設置不對還是其它什么原因。求大師指點迷津!
亂舞天朝
志存高遠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1096 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2013-08-17
最后登錄: 2024-12-20
查看亂舞天朝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-02-25 23:36
PC上需要兩個IE網卡,然后IP分配不同網段,這樣應該就可以了