RT,以前我以為GND就是接地線, 最近做一個項目使用伺服(松下)回原點時,如果其它軸也在動作,那么PLC接收的Z相零點信號很容易丟失,導致回原點位置異常。后來查看驅動器說明書發現Z相零點信號的GND要接開關電源公共端,改接線后就正常了。 查閱資料,發現GND不是地線的意思,而是零電位的參考點。 GND接地線還是電源負極,各位是怎么區分的? |
|
---|---|---|
|