wangfuwang
下崗農民
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 998 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-03-02
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-16 21:47
多個設備的電源0V可并接嗎 ,如24V開關電源0V端,PLC本機上24V電源的0V端,變頻器上的24V與10V的0V端,他們之間的V0,能不能并接一起,如可以這樣接線裝配方便好多,設計畫圖也比較好理解。
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 390 個
工控威望: 2198 點
下載積分: 3609 分
在線時間: 389(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-03-06
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-18 08:26
可以 模擬量我覺得還是不要并了吧