小豪wow
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 80 點
下載積分: 629 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-09-26
最后登錄: 2024-09-13
查看小豪wow的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-26 13:43
事情是這樣的,現場有一臺設備,有一個大電箱,電箱上面有油表測水壓,所以箱子里就有水管,我們這里之前的做法是在大箱子里再放一個小箱子,用來做PLC控制柜,現在要重新做一臺同樣的設備,想請教一下各位大佬電箱這里有沒有其他的好辦法,現在的大箱子里套小箱子實在太丑了
流年亂浮生
流年亂浮生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 481 點
下載積分: 1055 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2022-12-17
最后登錄: 2024-10-08
查看流年亂浮生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-27 11:50
你為什么非得把壓力表裝在電箱上面,我機械壓力表都是接在水管上,只要距離配電箱不遠就可以啊