jxjalwf
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 283 點
下載積分: 5963 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2015-11-09
最后登錄: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-03-29 16:20
公司有一通臺機,采用西門子S&200 smart PLC與生產看板、測徑儀之間,采用485通訊,看板上要顯示的有三個數據(站號24),:外徑,生產 線速度,生產長度,和測徑儀通訊(站號1)調取實時測量外徑值,現在只有看板上的生產線速度變化,其它的沒有反應,監測的數據如下:是PLC通訊口壞了么?另外通訊為什么后面多了一個字節 00

?









    
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 524 點
下載積分: 3287 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-12-21
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-03-29 16:42
看板通訊有線速度說明通訊正常,應該是和測徑儀的通訊出了問題