PLC正常是由市電來供電,但為確保市電斷電時PLC能不停機工作,需要用蓄電池來給PLC做備用電源,市電斷電蓄電池可以無縫接力為PLC供電,市電來電后又可以給蓄電池充電。試了用中間繼電器做切換,但PLC還是會重啟一下,不能實現無縫接力,這個應該怎么做,很是頭疼。有沒有做過這方面的老師傅指導一下。PS:因有防爆要求,UPS沒法放進防爆箱,所以需要用蓄電池來設計,不考慮UPS。
fczxjh
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-03 17:48
你知道UPS,那同時也要用雙電源自動轉換開關。平時保證正常電源和備用電源有電,當正常電源停電后,開關自動切換到備用電源,正常電源恢復后,又自動切換到正常電源,這個開關就是和UPS配合用的,幾乎是無縫銜接,PLC不會斷電。UPS就近不給放的話,放遠一點供電過來也可以的