672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1092 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2024-10-23
查看672074的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-09 20:24
圖片:
觸摸屏是西門子smart 700 ie  v3
電腦是win10
連接是用的普通網線, 8芯的

現在是可以用網線正常連接西門子smart PLC進行編程,但是連接觸摸就不行了,

論壇搜索一番,無果,特來討教,

都按照PDF里面的做的,好幾天,都連接不上,都是提示無法建立連接,請驗證您的設置,接口,電纜和設備類型等

現在唯一沒有做的就是更改網線了,所以過來請教一下大佬們的,
實在沒辦法,我只能用剝線鉗在網線中間剪開,然后按照1.png所示,交叉線連接試試的,因為手頭沒有水晶頭

672074
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1092 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2022-10-30
最后登錄: 2024-10-23
查看672074的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-16 18:31
引用
引用第2樓tkggtdkjpl于2024-04-12 12:46發表的  :
屏編程軟件與屏硬氣版本不一致,碰到過二次
屏編程軟件內屏版本換一下試試
先PING通屏的IP

感謝老哥,好了