樓主  發表于: 2024-04-17 20:22
把三菱Q00CPU編程口的串口設置作如下設置,重啟后,編程軟件就連不上了,有沒有什么辦法復位?

autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 568 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-10-15
查看autoctrl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-18 09:51
引用
引用第1樓wang620于2024-04-18 08:52發表的  :
你的波特率是不是和電腦的不一致。想恢復直接選默認值就好了。


改成這種方式后就不支持編程軟件連接了,只能通過編程軟件以外的方式復位,目前還沒找到
autoctrl
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 352 個
工控威望: 568 點
下載積分: 1560 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2024-10-15
查看autoctrl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-20 10:05
問題已解決;
應該是CPU有點問題,電池?fù)赋鰜砹耍攘瞬畈欢嘁粋小時,編程軟件直接連上了。