心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 92 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2024-10-22
查看心飛揚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-04-22 11:31
一臺SMART 700IE V3精智屏使用485通訊S7-200PLC,有時能通訊正常,正常使用一天,有時又無法通訊,485通訊芯片是否會出現這種情況?
心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 92 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2024-10-22
查看心飛揚的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-04-23 15:19
就是很奇怪的,通訊有時正常,觸摸屏返回的數據是0,或設置值,通訊不行時,數據變成###
心飛揚
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 92 點
下載積分: 4776 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2022-04-19
最后登錄: 2024-10-22
查看心飛揚的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-04-28 08:41
更換西門子S7-2002片485通訊芯片,還是不正常,后更換SMART觸摸屏485通訊芯片后,正常使用無異常,可能是原SMART觸摸屏主板上的通訊芯片通訊芯片輸出晶體管能力較差,有時會出現通訊異,F(xiàn)象