圖片:
各位大佬 目前我用NX1P2通過ECT控制安川伺服,用歐姆龍MC功能塊 力矩控制時發現速度限制不生效,請問有遇到過類似情況的嗎?是不是我哪里配置有問題。現在臨時解決方法是不配置max profile velocity,直接給對應地址賦值來限制速度。
fight2024
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 62 點
下載積分: 912 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-19
最后登錄: 2024-10-09
查看fight2024的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-11 09:08
圖片:
但是有測試過用歐姆龍的伺服時是能夠限制到速度的,用的功能塊是MC_TorqueControl
fight2024
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 62 點
下載積分: 912 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2024-03-19
最后登錄: 2024-10-09
查看fight2024的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-05-11 11:17
求大佬賜教