dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 686 個
工控威望: 838 點
下載積分: 9246 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2024-10-22
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-19 08:32
圖片:
現場有一臺fx5u的plc.時不時就出現莫名其妙的停機。其他同事沒在意,以為是網線的問題,導致通訊不上。后來換幾次網線,還是出現問題。有一天出現了停機。就拿電腦過去監控一下。經過診斷,提示意思說不支持mc mcr功能,看功能塊也沒有調用sfc功能,后來打電話問下三菱技術,最終確認是固件版本低的問題。找采購聯系代理,代理發過來一個固件升級包。
升級包解壓出來,放sd卡跟目錄。先把plc程序讀出來,然后把plc切換到停止狀態。關閉電源。插入sd卡。重啟電源,F(xiàn)在plc就可以固件升級了。根據說明書一步步操作就可以了。升級完成后。需要重啟電源。根據說明書,查看指示燈狀態確認。用電腦連接plc,切換到診斷狀態。看看固件版本有沒有升級成功,如果沒有升級成功,再關閉電源再升級一次。最后升級成功。最后附上錯誤提示的截圖。
plc
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9648 個
工控威望: 8533 點
下載積分: 16672 分
在線時間: 5316(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-05-19 11:07
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水