一般說的硬限位,是一頭一尾各一個傳感器嗎? 還是兩端加機械緩沖防撞

我這邊廠子里,伺服最多只有一個原點開關,沒有限位開關,但是一般有緩沖塊。撞了會過載報警。

這種用法是不是風險很大? 還是說這就是常規用法?
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 2173 點
下載積分: 23987 分
在線時間: 1104(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-01-18
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-17 17:57
為了省接線時間與IO,我一般都只用一個原點光電開關,在程序里編寫正負軟限位,且可以在HMI上修改軟限位。