dingzyi
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 698 個
工控威望: 851 點
下載積分: 9547 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-03-03
查看dingzyi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-06-24 21:34
說起電路安全,想起了去年公司改造的一臺設備,由于接線人員沒注意,錯把380接入220電路中,這一下上電后,plc燒了。電源燒了。當時不在現場。也沒有拍圖片,我在想之前的電路人員是怎么設計的電路;镜碾娐繁Wo(hù)沒有,連plc都能燒。如果在主電路中加接觸器控制。是不是更安全。能有效保護電路?,[各位大佬如何看待電路基本保護s:17]
plc
zhuyongxiong
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 671 個
工控威望: 5114 點
下載積分: 1216 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2017-05-05
最后登錄: 2025-03-12
查看zhuyongxiong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-27 10:17
可以裝多路超壓欠壓保護電路,但接錯線這類情況燒東西都是瞬間的事情,還是要平時多檢查多驗證后再操作。我有個朋友昨天叫人幫忙接機器也是被220v接入了380v,變頻器炸了,PLC燒了,機器里面就是有接觸器作為主電源供電的,所以這方法并不可靠
人生最重要的不是努力、不是奮斗、而是抉擇!