樓主  發表于: 2024-06-27 11:04
圖片:
圖片:
不加延時的話是不是PokOK還沒來得及變?就直接就跳轉了?
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 405 點
下載積分: 232 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-01-22
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
西門子OPEN指令的邏輯是帶Execute的指令的DONE信號狀態如下:
如果"Execute"在命令執行完成之前設置為 FALSE,則"Done"的值僅在一個執行周期內為 TRUE。
如果"Execute"在命令執行完成之后設置為 FALSE,則"Done"的值也保持為 TRUE,跟隨"Execute"一起為FALSE。
按這個推理,F(xiàn)B284也是一樣的,你要定位完成信號的話,就不要把"ExecuteMode"信號消掉,等定位完成你讀到信號后再消掉。
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 405 點
下載積分: 232 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2025-01-22
查看最好的控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 57天前
這個定位偏差看你自己實際需求了,先看你調的伺服能定位多準,再考慮自己的設備定位精度。