frostspirit
真空行業十余年,專業PVD設備。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2406 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2019-01-25
最后登錄: 2024-12-20
查看frostspirit的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-05 16:25
圖片:
1,5U的PLC經交換機點下載程序時如圖提示,但是如果轉至在線寫入時修改程序一切正常。2,如果直連PLC下載,也是正常。3,我新建了一個空的項目按照1說的可以正常下載。
不知道哪里出了問題?幫忙分析分析
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-05 23:08


不要選擇直連,選在下面的通過其他方式連接。


然后雙擊CPU模塊選擇經由集線器,手動輸入IP或者自動搜索。
樓主留言:
我嘗試一下
[ 此帖被cd_looper在2024-07-06 07:53重新編輯 ]
Easy doesn't enter into grown-up life!!!