衍衍衍
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2022-09-23
最后登錄: 2024-09-07
查看衍衍衍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-19 18:28
圖片:
我在歐姆龍的CX-P軟件中導入了軸運動的功能塊,測試后,沒有問題,但是我將CPU型號更換成CP2E以后編譯過程中就出錯了,一直找不到原因,請問哪位大哥有思路?
wenwul
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 177 點
下載積分: 683 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2012-05-12
最后登錄: 2024-09-27
查看wenwul的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-22 09:09
            CP2E  寄存器地址                     CP1H  寄存器地址
脈沖輸出 2   A52( 低位    101.00-1    脈沖輸出2:A322 CH(低位4 位)        100.04-5
脈沖輸出 3   A54( 低位    101.02-3    脈沖輸出3:A324 CH(低位4 位)        100.06-6

  CP2E 寄存器地址和CP1H不同,內存地址大小也不同,此功能塊是CP1H用的,CP2E調用就會出錯。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(衍衍衍) 真誠感謝!