史長松
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 158 點
下載積分: 2995 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-10-31
最后登錄: 2025-01-03
查看史長松的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-23 16:18
現在用總線伺服,都有絕對值編碼器,所以就把原點和限位傳感器取消了,客戶問我為什么取消,我該怎么回答?有沒有別的大佬取消的
jixzang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 587 點
下載積分: 4490 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2024-02-27
最后登錄: 2025-01-03
查看jixzang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-26 15:38
我的只保留原點,電氣限位都取消,電機設置力矩限制,到機械限位就卡死而已,原點放在機械限位一端,使搜原點時不至出錯。西門子的博途碰到電子限位的報警有時還要斷電才能復位。