樓主  發表于: 2024-07-23 16:18
現在用總線伺服,都有絕對值編碼器,所以就把原點和限位傳感器取消了,客戶問我為什么取消,我該怎么回答?有沒有別的大佬取消的
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2045 點
下載積分: 11052 分
在線時間: 809(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-03
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-24 08:53
絕對值正常用不用回原點      一堆的開關一堆的線更容易出問題