ayusecret
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 263 點
下載積分: 810 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2021-10-31
最后登錄: 2024-12-19
查看ayusecret的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-01 08:46
引用手冊


大家認為IF里面的上升沿指令條件常On,運行效果是不是你要的預期,歡迎測試討論.
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 506 個
工控威望: 615 點
下載積分: 1825 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2024-12-22
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-14 15:45
通用寫法

IF ib_IN  and vb_b=FALSE THEN

上升沿執行語句;

END_IF;

vb_b:=ib_IN;


以上就是取ib_IN的上升沿。

下降沿類似,理論上支持ST的PLC都可以通用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(apei2014) 真誠感謝!
    bnnyygy
    bnnyygy
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 506 個
    工控威望: 615 點
    下載積分: 1825 分
    在線時間: 526(小時)
    注冊時間: 2016-09-20
    最后登錄: 2024-12-22
    查看bnnyygy的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2024-08-14 22:24
    引用
    引用第22樓ayusecret于2024-08-14 16:20發表的  :

    很遺憾,還是有問題。可以自己驗證下,D0還是會自增
    代碼1:
    M0:=TRUE;
    ib_IN:=SM412;
    .......



    奧,不好意思,仔細看了一下,你是想在IF里面用 上升沿指令  LDP?



    考慮通用性,一般我都用我那個通用寫法,不會用PLC自帶的 上升沿指令之類的。

    只要支持ST,歐姆龍,西門子,匯川我用著目前好像沒發現什么問題,三菱感覺ST比較羸弱,所以很少使用,一般都是小工程用用FX系。

    麻煩的程序邏輯還是建議用梯形圖,ST還是偏向數據處理計算。