八非特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 310 點
下載積分: 2308 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2024-04-24
最后登錄: 2025-02-22
查看八非特的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-05 18:55
現在用PLC發脈沖控制步進電機在上下限位之間往復運動,但是用個一個星期左右步進驅動器就會損壞,表現的現象是電源指示燈不亮,單獨接開關電源指示燈也不亮,而且開關電源會短路保護,給的輸入電源是48V電源,PLC使用的指令三菱的相對定位指令DRVI和可變速脈沖指令PLSV,和這個不知道有沒有關系,請各位大師指教指教!感謝!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1824 個
工控威望: 1970 點
下載積分: 114570 分
在線時間: 1978(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-02-21
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-06 08:16
可能負載過大,電機功率選小了
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件