peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 1781 點
下載積分: 966 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2025-01-02
查看peilei1031的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-07 11:46
有個朋友問我一個問題,想了好久沒有想到原因,有一臺高低溫環境測試設備,測試的產品是LED燈珠,就是測試燈珠在高低溫環境下的壽命,燈珠的測試電壓是5V,設備上裝有一個220V交流轉直流5V的電源給燈珠供電,設備配備一個3kw的三相壓縮機,只要設備上的壓縮機一啟動,直流電源的電壓就瞬間波動到10V,這可能一下子燒壞了燈珠,裝過UPS沒有解決問題,大家分析一下有啥好辦法
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 1163 點
下載積分: 431 分
在線時間: 619(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-02-21
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-07 13:12
從理論上來說,你需要關注的是開關電源的電壓調整率和電流調整率這兩個指標,一個是輸入端電壓波動時負載側的電壓波動,另一個是負載側的電流波動時電壓波動。

從實踐來說,只要找到干擾源和耦合路徑就行了,比如你這里大概率已經確定了干擾源是空壓機,那么空壓機的干擾是從哪里耦合進測試負載回路的?是從220V交流電源輸入側還是在開關電源的輸出側。

UPS都解決不了問題,感覺不太對。試試隔離變壓器呢?把220V那邊隔離開。另外就是測試回路要做保護和屏蔽,試試看TVS和MOV