引用引用第22樓愛在日落之后于2024-08-09 15:41發表的 :這個信號用不了,一個是我要5v。第二,它的最大輸出頻率是2500 s/r,我要10000的
引用引用第24樓小地主22于2024-08-09 15:45發表的 :如果有的話那按照說明書上它就是5v的差分信號 輸出頻率應該是可調的
引用引用第25樓愛在日落之后于2024-08-09 15:53發表的 :昂,說是可以,我就被卡在這里了。實測不行
引用引用第28樓小地主22于2024-08-09 16:05發表的 :P29030 這個參數是v90旋轉一周驅動器輸出的脈沖數 這個值越大 它恒速的情況下輸出的頻率就越高。想要達到你需要的頻率 需要控制電機轉速和這個參數設置一個合理的值
引用引用第29樓愛在日落之后于2024-08-09 16:24發表的 :我用的高速脈沖模塊,直接輸出信號的,我現在萬用表能測出來有信號,2v-5v
引用引用第23樓愛在日落之后于2024-08-09 15:43發表的 :所以額外加了sick的,sick的勉強可以,但是錢太多了,老板不同意哦
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分