嚴大爺
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看嚴大爺?主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-14 09:54
圖片:
在wincc報警中,用布爾量報警,在消息文本需要關聯過程值,發現過程值不是觸發報警的值,而是觸發報警的前一個值,例如80報警,實時值從78跳躍到81時,報警文本關聯的過程值是78,而不是81,但是在限制監視里面觸發報警,過程值3就是實時值,不知道布爾量報警為何是這種情況。
嚴大爺
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看嚴大爺?主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-14 10:29
不是模擬量報警,是布爾量報警,比較是在PLC程序中做的,因為這是在做模板程序,模擬量報警不適合模板程序
嚴大爺
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看嚴大爺?主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-14 12:35
不好意思,我也是這么做的啊,但是就是出問題,官網的這種方法我也測試過,沒有問題,因為他的值是固定住的,然后再觸發的報警,所以沒問題。而我的是通過值的變化去觸發報警。
嚴大爺
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看嚴大爺?主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-14 14:22
你我覺得不重要,客戶覺得最重要
嚴大爺
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 72 點
下載積分: 1745 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2024-06-17
最后登錄: 2025-01-07
查看嚴大爺?主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-08-14 16:20
不是仿真的問題,用PLC測試過了