樓主  發表于: 2024-08-18 16:54
描述:正常的
圖片:
描述:正常的
圖片:
描述:不正常的
圖片:
描述:不正常的
圖片:
需要將PLC寄存器的數據傳送到數碼管上,但存在問題,255以下的數是正常的,但255以上的數不正常。
看起來是數據高、低位的問題,弄了好久都沒成功。

希望大師能出手相助。
謝謝!


描述:程序
附件: PLC數據顯示在數碼管-1.3-站號2,顯示小數點.rar (9 K) 下載次數:35
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 9468 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-02-13
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-18 19:36
數碼管的手冊都看不到能解決問題?
QQ: 2845452345
hstec2002
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 1921 點
下載積分: 9468 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2025-02-13
查看hstec2002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-19 11:33
圖片:
先按圖更改再賦值k200至D180,K1至D181,看是否你想要的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jony7788) 熱心助人!
  • QQ: 2845452345