huhu2021
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3114 點
下載積分: 15138 分
在線時間: 407(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2024-12-22
查看huhu2021的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-19 09:14
各位大神,我現在系統里面有兩個帶抱閘的15KW電機,變頻器控制電機,電機抱閘整流器單獨接了兩個380V的交流接觸器。一直用的挺好,就是昨天出現了詭異的事情,接觸器斷電后,抱閘要延時一段時間才關斷。一開始以為抱閘間隙沒有調好,就調整了抱閘間隙,也不行。后來還了新的整流器,也不行。就是接觸器斷電后,抱閘要過一段時間(大約2-3秒)才能關斷。后來實在沒有辦法,給整流器170V直流輸出和抱閘之間接了個接觸器,整流器得電接觸器吸合,整流器斷電接觸器斷開,這樣抱閘關斷的時候才沒有延時。

就是想請教各位,整流器380V輸入已經斷電了,可是抱閘還需要延時2-3秒以后才可以斷電。主要是我明白這個延時是怎么來的?有沒有辦法把這個延時的時間縮短,其實設備一直再用,就是昨天上午用著用著就不行了,好神奇。

這個和PLC控制或者變頻器控制沒關系,就是整流器380V輸入斷開了,抱閘不是立馬關斷,而是要等個2-3秒延時才關斷


ps:咨詢了賣抱閘的廠家,廠家說有快速型整流器,就是把整流器中的二極管換成了場效應管,這種快速整流器的關斷時間會比普通的整流器快多少
[ 此帖被huhu2021在2024-08-19 10:22重新編輯 ]
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-23
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-19 09:23
變頻器輸出信號可以控制抱閘,調節變頻器抱閘參數就能控制抱閘時間等等,抱閘的電源單獨給,可以在變頻器前級取抱閘電源再用直流電源轉換成抱閘所需的電壓。伺服抱閘也是這樣控制的,千萬別用PLC控制電機抱閘,垂直運動電機一定要用變頻器控制抱閘。
樓主留言:
謝謝您,現在是整流器斷電延時關斷時間長的問題。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-23
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-19 11:49
盡量用變頻器控制抱閘,要測試抱閘的電壓,用萬用表和示波器測試下抱閘打開的電壓數據,鉗流表打下電流數據,分析波形數據就能看出問題。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 274 點
下載積分: 836 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-12-23
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-08-19 17:16
變頻器控制抱閘是最有效的,開啟抱閘前要先電機勵磁防止垂直物體掉下來,因為變頻器有加減速時間,啟動瞬間就打開抱閘電機力矩不夠會掉下來一點,不要用PLC控制抱閘。