兩臺設備明明都接地了,為了什么兩臺設備之間還會有電壓電人呢?
li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 834 個
工控威望: 1896 點
下載積分: 3134 分
在線時間: 402(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-12-21
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-02 16:48
很常見的問題啊,兩臺設備都接地了  但是一個鐵框架,一個表面是鋁的,一手摸鐵,一手摸鋁,肯定會被電到
正確做法,測量進線電壓,設備串聯接地就ok了。