chishiliu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 141 點
下載積分: 2453 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2023-11-28
最后登錄: 2025-01-21
查看chishiliu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-23 08:57
現有要求是這樣:有模擬量傳感器,將AIW16傳送給VD40,第一個掃描周期,將VD40傳送給VD100,下一個掃描周期將也是將VD40傳送到V100,同時將上一個掃描周期VD100的數值傳送給VD104,也就是VD104與VD100要差一個掃描周期的數值,用以比較大小。請教大家該怎么編寫程序。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 710 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-23 16:00
只要把握比較的位置就可以了。
VD40=AIW16
VD100和VD104比較
VD104=VD100
按照這個順序?qū)懗绦,VD104和VD100的值就是差一個周期的。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 710 個
工控威望: 1091 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-01-22
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-08-26 17:06
引用
引用第6樓chishiliu于2024-08-26 15:48發表的  :
第一步:AIW16傳送給VD40。第二步:VD104減VD100。第三步:VD100傳送給VD104。是這樣嗎?

VD104減VD100得到的就是一個掃描周期的差異,不過我感覺,你這個應該沒什么用,周期掃描都是毫秒量級的,計算幾毫秒的模擬量變化有意義嗎?可能你還有別的什么用途,我感覺好像沒什么用。