快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 627 點
下載積分: 1587 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2024-12-02
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-08-23 14:00
設計一臺檢測設備,一個平臺上有一個產品,產品差不多是一片玻璃,產品表面水平精度小于1mm,在載臺上方有一個X軸,X軸上是一個Z軸掛檢測相機,檢測相機的景深是只有正負20um,也就是說在X軸在動作檢測的過程中,Z軸要自動的進行對焦補償,保證相機到玻璃表面距離波動誤差很小才能讓檢測圖片清晰;這個Z軸的自動對焦補償要怎么做比較合適呢?有沒有哪位大佬有做過類似案例分享下經驗或者給下建議?刂葡到y(tǒng)用的是三菱PLC+三菱伺服,X軸檢測速度300mm/S. 檢測長度1M~2M.感謝路過的大佬。
es_ice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 124 點
下載積分: 1210 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2023-08-07
最后登錄: 2024-12-22
查看es_ice的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-08-23 15:53
這么高精度,相機運動檢測很難不糊啊。。。