樓主  發表于: 2024-09-07 11:12
圖片:
圖片:
有兩臺永宏P(guān)LC,一臺型號是B1-32M4T2-D24,使用中突然不能正常工作,運行燈亮,有輸入(輸入燈亮),沒輸出(輸出燈不亮),拆開檢查,其它找不出問題,但電池沒電,只剩下2.31V了。這種機型電池無電,是不是容易丟程序?
另一臺信號是B1-32M4T2-AC,主板完全一樣,且是同樣毛病,電池電壓為1.9V了。
仙風道谷
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 62 點
下載積分: 321 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2021-08-11
最后登錄: 2025-01-06
查看仙風道谷的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-09-18 08:54
電池沒電了會掉,但2.3V是剛斷電時候測的吧,如果一個星期沒通電,直接拆開測 2.V左右的話,程序不會掉,里面電池是3V充電電池,隨著使用年限增加,和所有充電電池特性一樣,最后都會報廢,關電1天不掉,但關電1周就會掉了,是個漸進衰老的過程。新機型M系列的就是不掉的,沒有電池,至少你退休了程序還在,三菱的3U會掉,5U就沒有電池了,不會掉