栗悟飯龜波功
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 125 點
下載積分: 890 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2022-11-04
最后登錄: 2024-10-22
查看栗悟飯龜波功的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 27天前
三菱fx5U控制匯川sv660p伺服,原點回歸方向總是與設置的方向相反,用DDSZR指令,高速I(mǎi)O設置原點回歸方向是負方向地址減小方向,我手動jog的時候正負方向都是對的,但是一回原點就往正方向跑,原點開關沒有接入伺服控制器,請問這怎么解決呀,求助各位大神!
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2374 點
下載積分: 3330 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-10-22
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 27天前
大概率是負極限信號極性和設置的不一樣導致認為是處于負極限位置,所以指令會往正向去尋找原點
樓主留言:
沒有用極限,就用了一個感應器做原點
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2374 點
下載積分: 3330 分
在線時間: 410(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2024-10-22
查看ren1823的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 27天前
圖片:
原點極性與設置不一樣也會出現你那種情況