cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 751 點
下載積分: 754 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-03-06
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-01 13:52
廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

漂泊的石頭人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 613 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2018-07-17
最后登錄: 2025-03-04
查看漂泊的石頭人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-08 11:12
裝4個限位不就好了,用常開常閉,壞幾個算不正常,自己寫邏輯