cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 736 點
下載積分: 717 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-15
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 22天前
廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

li19930121
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 800 個
工控威望: 1859 點
下載積分: 2289 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2024-10-22
查看li19930121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 16天前
裝雙限位開關,程序檢測關門信號