cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 370 個
工控威望: 744 點
下載積分: 737 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-12-17
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 83天前
廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

307900508
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 131 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1135 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2021-05-29
最后登錄: 2024-10-30
查看307900508的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 78天前
在裝上一個接近開關,門開到位時有輸出,同時也可以可以給限位些上一個報警;
例如:正常開門通過為10S,10S后就關閉限位開關就沒輸出,若超過20S限位一直有輸出就報警或警告,證明限位開關有問題,需人為解決,這樣就可以避免。