樓主  發表于: 22天前
廠里有一個積放鏈涂裝線,使用三年出現了好幾次撞門的故障。
我從電器上分析,有一個情況,理論上可能撞車。比如門開的限位一直有信號。實際在開門的時候,門還沒有開,門開限位有信號,這種情況下放行就會撞門

在PLC程序里面有沒有辦法做個保護。限位都是接的常開信號。

曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 348 點
下載積分: 15736 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2024-10-22
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 17天前
雙限位,同時如果檢測只有一個限位就報警,及時換雙限位。