zero.wang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 376 點
下載積分: 86 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2024-12-23
查看zero.wang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 75天前
1200  帶了6個匯川660F的總線軸    使用的報文3   目前掃描周期平均50ms  最小30ms   最大120ms   有沒有好的降低辦法?   不影響使用  也沒報錯  單純覺得掃描周期太長看不慣
程序里面現在另外實際使用了   8個模擬量   8個輸入   16輸出   和 3個上位設備通訊所以使用了3組PUT/GET指令.
使用的模塊是CPU 1214C DC/DC/DC  x1 
SM 1223 DI16/DQ16 x 繼電器輸出  x1
SM 1231 AI4 x 2KTP700 Basic PN x1SV660F x6

 
zero.wang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 376 點
下載積分: 86 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2022-04-14
最后登錄: 2024-12-23
查看zero.wang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 75天前
模擬的時候只有兩三毫秒    實際下載到PLC后是40幾 觸發伺服動作掃描周期會越來越長