樓主  發表于: 80天前
歐姆龍NX通過ethcat控制松下的伺服,在伺服回原的過程中,按下急停斷開mc_power,伺服不會立馬停下來,還會運行很久才停下,在絕對定位的時候也是一樣也停不下來,后面的動作就不受控制了,這是為啥呢
tesilu
本人長期從事非標自動化設備電氣控制、工業自動化開發工作:1.
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 670 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-11-15
查看tesilu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 50天前
松下伺服驅動器里的6084/6085參數改成800000000就可以了