寫plc程序時, 經常要注意掃描機制對程序邏輯的影響, 導致需要改變程序的順序, 使得程序邏輯變得不那么通順, 有沒有什么技巧可以規避一下
bg4igy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 292 點
下載積分: 1156 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2025-01-13
查看bg4igy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-18 11:39
引用
引用第4樓漂泊的石頭人于2024-10-17 16:40發表的  :
至今還沒遇到過邏輯與掃描機制沖突的,應該是你邏輯有問題,或者是你寫的太洋氣。。。。。。
你覺得你的思路沒有問題,但是plc跑起來以后,有時正常,有時有問題。
2020年的時候調試過一個別人寫的程序,跟你說的這種情況非常相似,寫程序的那個人思路非常清奇。
喜歡用上升沿和下降沿,程序大部分都是這樣的,后來在調試的時候經常出現一種沖突情況(時有時無),每次都是同樣問題。
已經到了調試后期,反正是沒找出來問題,基本判斷就是用上升沿和下降沿導致的(不可能大面積改程序)。
.......



以前給人家修設備的時候遇到過類似的問題,用了好幾年的設備,突然出現時有時無的故障,沒有規律。
發現是用的上升沿太多了,機械老化造成動作遲鈍,上升沿過去了,其它輸入點才導通。