leisure
擼起袖子加油干,嘿咻嘿咻
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 701 點
下載積分: 17 分
在線時間: 1571(小時)
注冊時間: 2013-01-09
最后登錄: 2025-02-08
查看leisure的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-10-27 16:51
這個程序到了自動運行V2.X-V4.X的跳轉到下一個階段,這個計數器CX會清零,使得進入不了下一個階段,請大神看看是怎么回事
自控新PLC實際流程鏈接觸摸屏.rar (12 K) 下载次数:100
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1098 點
下載積分: 1620 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-02-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-10-29 11:14
引用
引用第3樓zhenzi917于2024-10-29 11:12發表的  :
200 smart的文件后綴是 .smart   你發的文件后綴是 .mwp 應該是200的程序

200smart居然也可以打開。。。。我記得好像不行啊,可能是我記錯了。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1098 點
下載積分: 1620 分
在線時間: 231(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2025-02-08
查看sunzengli的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-10-29 11:19
我看了一下,CX清零是正常的,計數到了就復位(其實目的是計時)。