引用引用第3樓gxtmdb82164于2024-10-31 14:31發表的 :用增量式PID,即只控制輸出的變化量,當達到條件或者不滿足啟動條件的時候輸出增量為0,增量命令同時給到A和B,不用管A和B當前的狀態,往目標值奔就行了然后兩個管道的壓力取最接近目標值的壓力作為主命令變量(ABS(誤差)),另外一個跟隨,當跟隨誤差過大時直接切掉上面PID的輸出,即用兩管的壓力差作為PID運行的條件,當切掉輸出后,因?yàn)槭窃隽渴降,增量命令?但是目標值還在,會等到A和B都跟上來了,且滿足條件的情況下,繼續運行。如果是氣體的壓力控制,上面這種做法有個好處就是可以忍受超調,因為大概率在接娇標值附近的時候A和B會來回震蕩,而且這個過程是非線性的,不容易找到規律,但是因為不關注具體哪個超調了,只有一套規則,會更容易調試到穩定的狀態。