supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 263 個
工控威望: 431 點
下載積分: 3990 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2025-01-03
查看supermanxm的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 80天前
三菱5U PLC ,485接口連接485溫濕度控制器,設置modbus RTU ,奇偶校驗,停止位按說明書寫的,沒問題,A接PLC的RDA+SDA,B接PLC的RDB+SDB,但程序運行無數值,請高手幫忙看下
附件: 485溫濕度.zip (441 K) 下載次數:64
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
jjunyan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 9 個
工控威望: 62 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2024-07-30
最后登錄: 2025-01-22
查看jjunyan的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 75天前
圖片:
站號,奇偶校驗,波特率設對基本不會有問題