最近做了臺非標設備,主要就是XY軸移位,現在發現一個問題,運行一段時間,位置就會偏移,偏移大概0.1MM-0.5MM左右,有時X軸,有時Y軸,時間也不固定,有時幾小時才會偏,有時幾天,并且偏移后重新回原點也不行,必須回完原點,重新修改偏移軸原點到加工位置參數才行,以前別的機臺有遇到過運行一段時間會有位置偏移的問題,回完還原點又可以繼續運行,像那種問題找不到問題點,直接加個運行多少次自動回原點程序就可以解決,現在這個問題我懷疑是機構問題,但是和機構一起各種排查也找不到問題點,回原點是通過光電開關配合遮光片來完成,這種方式雖說精度不是很高,對于一般的場合也是完全夠用了,不知道各位大佬有沒有遇到過這種奇葩問題。
鵝卵石
廣交天下朋友!1
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 175 個
工控威望: 309 點
下載積分: 2310 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2012-12-06
最后登錄: 2025-02-10
查看鵝卵石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 34天前
這種事確實讓人頭痛,做了這么多運動控制,碰到過兩次。每次都被折騰的不輕

第一次是用富士伺服,位置隨機跑偏。搞了兩天,各種干擾預防線路檢查。后來發現是PLC端和伺服端對脈沖的設置不同,伺服驅動器對收到的脈沖接受混亂,改設置就好了。

第二次,用臺達的伺服。和樓上各位大佬的方案差不多,該程序。走幾次位置就回零。查干擾,查設置,換電機,最后是更換驅動器問題才消失。這個問題其實沒解決,我沒找到問題點,只是把造成問題的部件給更換了。

特別針對第二次事件,有大佬遇到過的話,一起討論。故障現象和樓主說的類似,還有更嚴重的一點是,觀測到位置控制中有反向的現象,指令是從A到B,過程中有一段折返又恢復的現象,搞的很暈。