1200PLC 關于MODBUS RTU 通訊指令里的 DATA_PTR 參數, 正常都是填P#DB1.DBX0.0 INT 10; 這樣的指針格式,如何將這個參數做成變量。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5223 個
工控威望: 7447 點
下載積分: 159321 分
在線時間: 3180(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-18
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 59天前
1、Modbus RTU指令版本4.0開始支持優化的數據塊;
2、DATA_PTR 參數應該指向BOOL/BYTE/INT/DINT(常用的數據類型都支持)或其數組。