fx5u plc 配FX5-4LC的這個模塊作為溫控模塊,模塊用的是,PID加熱冷卻 內部輸入,外部輸出模式。沒配電流互感器,工程后面面增加了電流互感器,但是增加電流互感器后,F(xiàn)X5-4LC,讀不出電流。這個怎么解決、、
毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 31天前
圖片:
圖片:
這樣設置的,大佬們幫忙看下
毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 31天前
可以的,這個模塊可以加互感器的
引用
引用第2樓qyz141于2024-11-22 09:45發表的  :
4LC不是溫度模塊嗎?還能測電流嗎
毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 31天前
不是的,F(xiàn)X5-4LC模塊有4路溫度信號輸入,4路CT信號輸入,4路晶體管信號輸出
引用
引用第4樓ytzidonghua于2024-11-22 11:12發表的  :
意思是熱電偶 熱電阻 模擬量信號都可以接?  
毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 31天前
圖片:
這樣的
引用
引用第5樓毀人不倦于2024-11-22 11:18發表的  :
5樓  發表于: 31天前
圖片:
他有配套的電流互感器,就是直接接的,問了三菱需要使用本身的晶體管輸出點才可以直接讀出電流的,但是我用的是外部輸出點,沒法讀出電流。但是我感覺應該是可以讀出來的,可能是程序或者設置需要更改一下。
引用
引用第7樓zhujingyu69于2024-11-22 14:16發表的  :
樓主是不是少了一個變送器,這個變送器是把電流互感器的交流電流信號變送成標準的4-20mA信號,你直接接入電流互感器的交流電流(一般在0-5A之內,是大電流信號),會把信號通道燒壞。你看到的CT端口,其實是電流互感器經過變換而來的4-20mA信號。
毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 27天前
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制
引用
引用第9樓brian于2024-11-22 16:17發表的  :
這是模塊利用自己本身輸出控制導通時才檢測電流
你外部控制輸出他就不會去檢測

毀人不倦
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 77 點
下載積分: 514 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-10-17
最后登錄: 2024-12-20
查看毀人不倦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 12天前
兄弟們,可以呀親測有效哈,利用模塊本身做加熱控制,然后寫冷卻PID控制
引用
引用第12樓毀人不倦于2024-11-26 10:18發表的  :
因為我用到加熱冷卻,所以本身的點位不夠,那有沒有辦法用外部點然后檢測電流?或者我用內部點加熱控制,再重新寫冷卻PID控制用于外部控制