何文軒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 124 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2023-08-01
最后登錄: 2024-12-11
查看何文軒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 13天前
一個檢測設備,每次走一個長方形,相機檢測出來的位置X,Y方向都有30um,40um的偏差,求大神幫忙看看有沒有比較合適的方法,通過什么方式矯正過來,要求5un ,謝謝各位了
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 504 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 23195 分
在線時間: 1089(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2024-12-21
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
精度要求這么高!那就應該像4樓所說用全閉環方式!