海洋ace
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 63 點
下載積分: 168 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2024-12-12
最后登錄: 2025-01-17
查看海洋ace的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 79天前
圖片:
圖片:
圖片:
上位機用HSL與三菱FX5通過SLMP通訊,通訊接通了數據也傳送正常。但是這個連接建立的時間太長了,要幾秒鐘,客戶不認可。
后面問了一下是TCP協議的ECN功能導致的,上位機關掉ECN功能就可以,或者PLC要開啟ECN功能就可以。但是PLC這邊沒找到這個功能設置的地方,上位機試過,關閉ECN功能確實快,毫秒級別就建立連接了。
但是客戶的服務器不能關閉ECN功能,有辦法讓PLC具備ECN功能嗎?或者還有別的辦法沒有?求助
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1852 個
工控威望: 2114 點
下載積分: 2767 分
在線時間: 2276(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-03-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 78天前
你客戶幾秒鐘都接受不了,你做這單生意有你受的。