樓主  發表于: 33天前
圖片:
請教一下,我用的是三菱FX3u,DDRVA絕對值指令,但是在運行中,指令被打斷,位置就不太準確了,請教一下各位,有什么好的解決辦法嗎?
544868416
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 154 點
下載積分: 549 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2019-08-03
最后登錄: 2025-01-18
查看544868416的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 5天前
我剛好在做這個若位置丟失的脈沖怎么辦.

我利用伺服電機的AB編碼器來做當前的位置反饋.

三菱伺服JET-A是差分的需要利用差分轉換AB給PLC高速脈沖.
X0 X1 對應的好像是C239 可以查看手冊..

然后直接置位給D8340(這個是Y0的當前脈沖數,可以覆蓋)
就是把C239的數據給一個寄存器然后在給D8340做到一個簡單版本的絕對位置查看.

你下次可以根據發送新的脈沖然后就能重新定位了.
這個是我用了很久的絕對定位簡易版本.不需要總線跟ABS.