如花花一樣的
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 77 點
下載積分: 349 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2021-10-12
最后登錄: 2025-01-02
查看如花花一樣的的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 13天前
圖片:
我用通訊助手
發送:00 00 00 00 00 06 01 03 91 00 00 06
返回:00 00 00 00 00 0F 01 03 0C 4F 4B 3C 98 20 1D 4F 4B 3E 25 E3 54
測試是正常的
我用ADPRW指令應該如何發送讀取格式
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 4375 個
工控威望: 7754 點
下載積分: 15586 分
在線時間: 2993(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-01-04
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 13天前
樓上說的對,你要modbus TCP,那么你就要學會他的通訊格式。
然后就要建立通訊協議,調用通訊協議口……一大堆的事
FX5U-modbus TCP通訊協議H10功能碼解釋 - 工控人家園
http://99uan8.cn/read-gktid-1777557.html
微信hui530527      b站賬號,非標自動化譚工
請不要隨意加我,不會隨便通過。QQ群942493953