如圖所示,運行指令無響應,且無報錯。狀態監視及執行履歷均無動作。測試開光量ON/OFF已經程序是否可能未執行到,都已排除可能了,請大家指教!
l83438797
越學越無知
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 561 點
下載積分: 599 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-03-06
查看l83438797的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 64天前
圖片:
圖片:
還有監視狀態
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 561 點
下載積分: 599 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-03-06
查看l83438797的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 36天前
圖片:
圖片:
新年伊始,回來總結收獲了,其實年前已經有了完整進度了。先總結如下:1.關于G.CPRTCL指令運行無響應,再咨詢客服以后得知通訊協議中還需要設置接受等待時間(默認為0)【見圖1】。不然指令執行完是不會停留等待接受的,完成標志位就不會動作;2.改完接受等待時間以后,發現只能連續執行完1個協議,到第二個協議就會報錯。這個需要修改智能模塊參數:"各種控制指定"中的“發送等待時間指定用”【見圖2】,這個應該是用于連續發送給變頻器多個協議中間的時間間隔,以便變頻器在每次收到報文以后都有足夠時間處理完當前協議回傳,所以需要PLC這邊不能數據轟炸式的發送;3.最后就是485的異常復歸不是很好用。原以為異常復歸不會收到束縛,即使沒有報警發生,最多不響應而已。但是實際不然。觸發報警復歸會確實會復歸釣報警,但是接著會誘發二次報錯,并變頻器瞬間停止運行。也有咨詢過客服,目前好像沒有比較好的解決方案。如果有大神能搞定,希望交流一下。
l83438797
越學越無知
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 561 點
下載積分: 599 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2021-07-13
最后登錄: 2025-03-06
查看l83438797的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 36天前
程序和參數如下:
附件: Q系列485案例.zip (276 K) 下載次數:55
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥學工控_1) 感謝分享!
    l83438797
    越學越無知
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2021-07-13
    最后登錄: 2025-03-06
    查看l83438797的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 10天前
    引用
    引用第4樓huch1111于2025-02-05 16:55發表的  :
    寫進模塊了沒 這個很好寫     我 一次讀4臺變頻器都沒事   瀏覽了下程序  modbus  RS 485  只支持通道2   為啥 用4個通道    用通道1的不能用這個modbus協議  用無協議或者三菱變頻器協議就行
    模塊是寫了,我這邊是130+以上的變頻器的讀寫    ,485并不是只支持通道2,通道1也可以用modbus協議  無協議盒三菱變頻器協議需要額外設置,懶的去弄了
    l83438797
    越學越無知
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 599 分
    在線時間: 45(小時)
    注冊時間: 2021-07-13
    最后登錄: 2025-03-06
    查看l83438797的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 7天前
    引用
    引用第8樓huch1111于2025-03-04 15:02發表的  :
    Q系列  通道1用不了兩線MODBUS RTU     R系列才行  不信 你問客服   我問過技術人員  通道1用起來有問題  無法返回禁止

    我也沒用兩線的啊,全是四線的。怎么接都是接,不差2根線的。