榫卯0000
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 83 點
下載積分: 101 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2025-01-02
最后登錄: 2025-03-28
查看榫卯0000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 40天前
兩個5S使用MODBUS 通訊實點遠程IO報錯。兩個5SPLC,線體加起來六十米左右,頭一個PLC尾一個PLC,兩個PLC各自鏈接了八個遠程IO,兩個PLC之間走了簡單通訊,還要和一個匯川PLC通訊,一上電就會有一邊的遠程IO不受控制,問了實點的人說是MODBUS協議導致的同一個網段下,遠程IO只能鏈接到一個PLC不能鏈接兩個,后面我用了一個網段轉換器將一臺PLC和他鏈接的遠程IO轉換了一下才不會報錯。現在的問題是我這個項目用的匯川AM521PLC是不是也會出現這個問題,這個只要是MODBUS協議就不能避免的問題嗎?
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 257 點
下載積分: 37833 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2025-03-28
查看huch1111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 38天前
不走 簡單通訊就沒事  你這個 能連上IO的是 主站吧
樓主留言:
簡單通訊是后加的,和這個沒關系。PLC鏈接遠程模塊是做主站啊,和匯川通訊我做從站