dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 277 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-03-28
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 38天前
5U控制一臺伺服走旋轉模式,脈沖模式接Y0和Y4。伺服定義如圖所示,我想請問PLC的以下參數如何設置? 下圖設置是否正確?
脈沖輸出模式
輸出軟元件(PULSE/CW
輸出軟元件(SIGN/CCW)
旋轉方向設置
單位設置
每轉的脈沖數
每轉的移動量
位置數據倍率

打400問了一下客服客戶說:plc側電機系統下不需要做每轉脈沖數和移動量的設置,主要修改伺服側的每轉脈沖數參數,PLC側每轉脈沖數和移動量的設置是否是空著?





  
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 231 個
工控威望: 277 點
下載積分: 4175 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2025-03-28
查看dyysam513的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 37天前
是直接都不使用嗎?不使用用什么指令讓伺服轉?不使用的話我寫的指令伺服都不轉,還有沒有其他設置的地方?